*Forum d'entraide pour les élèves de l'Ecole Chez Soi *
FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  ProfilProfil  MembresMembres  GroupesGroupes  Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés  ConnexionConnexion 



 INFORMATIONS 
Bienvenue


Invité  

BG 2201 - Mathématiques supérieures BTS Bâtiment - Série 01. Pour les séries < 10, mettre le 0 pour la chronologie des séries.
Merci de suivre l'exemple, et regardez les sujets existants avant de poster.
Tous messages faisant doublons avec un autre sera effacé définitivement, ainsi un BG 2201 - ... - Série 01 (bis) : post effacé.
Pour la création de posts, merci d'envoyer un MP à l'administrateur, merci ! Tous sujets postés au mauvais endroit seront effacés !!!

Je suis désolé de dire cela mais APPRENEZ à LIRE !!! Beaucoup d'entre vous ne lisent pas l'entête ; à partir de maintenant je supprimerai tous messages ne correspondant pas à l'entête pour les cours !!! Marre de repasser derrière vous pour modifier ; ceci pour garder une certaine harmonie sur le forum.
    
 
 
 
 
         
CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02
Aller à la page: 1, 2  >
 
Répondre au sujet     Index du Forum -> ZONE ENTRAIDE FORMATION -> RDM, Hydraulique, Mécanique, Physique
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
Kiya
Invité

Hors ligne




MessagePosté le: 01/04/2010 14:29:31    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

PublicitéSupprimer les publicités ?
Merci de poster ici
Revenir en haut
Auteur Message
pascal_93


Hors ligne

Inscrit le: 03 Mar 2010
Messages: 185
Formation: Conducteur Travaux
Localisation: Fontenay le Fleury

MessagePosté le: 01/04/2010 18:34:01    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Bonjour à tous,

Pour répondre à Poutas, (qui a posté dans la Série 1)

Tu as les charges de et sur ta dalle, qui est supportée par n poteaux.

La charge sur un poteau = charge de la dalle / n.

A +
Pascal.
_________________
Phase 1 : validée
Phase 2 : validée
Phase 3 : validée
Diplôme obtenu.
Revenir en haut
Auteur Message
lynus45


Hors ligne

Inscrit le: 28 Jan 2010
Messages: 3
Formation: Dessinateur Projeteu
Localisation: Orléans

MessagePosté le: 16/08/2010 14:13:03    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Bonjour à tous. a l'exercice 3/b. de la série 2 je ne vois pas ce qu'il veulent que l'on cherche quand ils demandent: "calculer les charges sur le haut d'un poteau (EN PRENANT UN AUTRE DECOUPAGE VIRTUEL DE LA DALLE ???". pour la 3/a. j'ai trouvé 11,25T/4 = 2,8125 T par poteau.
Autre question: qu'est-ce qu'une retombée de poutre (exo 4/a.)? quand on parle de section de 20cm par 55cm faut-il comprendre: section carrée de 20 par 20 cm sur une longueur de 55cm car dans ce cas on a bien un volume: 0,20x0,20x0,55x2500kgf/m3=55kgf mais comment en déduire des kgf par ml ?
merci pour les bonnes volontés qui voudront bien m'éclairer. Cool
Revenir en haut
Auteur Message
seb-guillot


Hors ligne

Inscrit le: 27 Aoû 2010
Messages: 67
Formation: Ingénieur Béton Armé
Localisation: Epinal

MessagePosté le: 27/08/2010 15:41:48    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

lynus45 a écrit:
Bonjour à tous. a l'exercice 3/b. de la série 2 je ne vois pas ce qu'il veulent que l'on cherche quand ils demandent: "calculer les charges sur le haut d'un poteau (EN PRENANT UN AUTRE DECOUPAGE VIRTUEL DE LA DALLE ???". pour la 3/a. j'ai trouvé 11,25T/4 = 2,8125 T par poteau.
Autre question: qu'est-ce qu'une retombée de poutre (exo 4/a.)? quand on parle de section de 20cm par 55cm faut-il comprendre: section carrée de 20 par 20 cm sur une longueur de 55cm car dans ce cas on a bien un volume: 0,20x0,20x0,55x2500kgf/m3=55kgf mais comment en déduire des kgf par ml ?
merci pour les bonnes volontés qui voudront bien m'éclairer. Cool



La retombée de la poutre, c'est la partie 'visible' sous la dalle.
Une section de 20x55 correspond à une poutre de 20cm de largeur par 55cm de hauteur TOTALE (y compris le volume commun avec la dalle).
La masse linéaire de la poutre vaut alors 0.20x0.55x2500 = 275 kgf/ml.
_________________
----------------------------------------
Ingénieur Béton armé diplôme de l'ECS

Besoin de conseils en béton armé ou RDM (Tous niveaux et tous types de structures), BEAL et Eurocodes 0,1 2, 6 et 8 : Contactez-moi !
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur
Auteur Message
am0308


Hors ligne

Inscrit le: 30 Nov 2007
Messages: 284
Formation: Ingenieur en bâtimen
Localisation: PARIS

MessagePosté le: 03/10/2010 16:44:01    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Bon je reprends le débat de Victoire et Diego 88 dans la série 1 mais qui en fait concerne la série 2:
Moi je bloque à la question 1 a): dans le cours j'ai bien compris que l'on calculait la charge linéaire max. sur 1m, avec une charge permanente de 2,5T/m^3.
Mais dans le devoir, doit-on rajouter en plus de la charge permanente (calculée pour une épaisseur de 0,20), la charge d'exploitation (comme on le fait dans la partie b, charge totale) ??
Si c'est la cas, je trouve une charge linéaire de 0,225 T/ml es-ce que ça vous parait correct ?
Merci d'avance....
_________________
Phase 1 35/30 validé
Phase 2 29/33 reste 4 !!
Phase 3 28/28 validé
Phase 4 19/19 validé
Phase 5 20/20 validé
Phase 6 24/24 validé
Revenir en haut
Auteur Message
am0308


Hors ligne

Inscrit le: 30 Nov 2007
Messages: 284
Formation: Ingenieur en bâtimen
Localisation: PARIS

MessagePosté le: 03/10/2010 17:34:39    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Suite de la série 2, question 3a); je rebondis sur les questions de Lynus45, j'ai à peu près le même résultat mais pas à la bonne unité, je trouve 1,126/4 ce qui donne 0,282 T ? où es-ce que je me suis trompée je ne sais pas, j'ai l'impression pourtant que c'est correct...
Et pour la suite question 3b), es-ce qu'on peut imaginer que le rectangle est scindé en 4 en formant ainsi 4 triangles ?
merci
_________________
Phase 1 35/30 validé
Phase 2 29/33 reste 4 !!
Phase 3 28/28 validé
Phase 4 19/19 validé
Phase 5 20/20 validé
Phase 6 24/24 validé
Revenir en haut
Auteur Message
seb-guillot


Hors ligne

Inscrit le: 27 Aoû 2010
Messages: 67
Formation: Ingénieur Béton Armé
Localisation: Epinal

MessagePosté le: 03/10/2010 22:38:37    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

lynus45 a écrit:
Bonjour à tous. a l'exercice 3/b. de la série 2 je ne vois pas ce qu'il veulent que l'on cherche quand ils demandent: "calculer les charges sur le haut d'un poteau (EN PRENANT UN AUTRE DECOUPAGE VIRTUEL DE LA DALLE ???". pour la 3/a. j'ai trouvé 11,25T/4 = 2,8125 T par poteau.
Autre question: qu'est-ce qu'une retombée de poutre (exo 4/a.)? quand on parle de section de 20cm par 55cm faut-il comprendre: section carrée de 20 par 20 cm sur une longueur de 55cm car dans ce cas on a bien un volume: 0,20x0,20x0,55x2500kgf/m3=55kgf mais comment en déduire des kgf par ml ?
merci pour les bonnes volontés qui voudront bien m'éclairer. Cool




Il existe 2 façons de traiter ce problème :


1) Méthode classiques des descentes de charges, c'est à dire :  la dalle ramène les charges sur la poutre puis la poutre ramène (+ son poids propre) la charges sur le poteau.
2)Méthode simpliste DANS CE CAS DE FIGURE : Le système est parfaitement symétrique et dans ce cas, on prend la charges TOTALES (Dalle + surcharges + poids des poutres) divisé par 4.
_________________
----------------------------------------
Ingénieur Béton armé diplôme de l'ECS

Besoin de conseils en béton armé ou RDM (Tous niveaux et tous types de structures), BEAL et Eurocodes 0,1 2, 6 et 8 : Contactez-moi !
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur
Auteur Message
am0308


Hors ligne

Inscrit le: 30 Nov 2007
Messages: 284
Formation: Ingenieur en bâtimen
Localisation: PARIS

MessagePosté le: 05/10/2010 12:24:22    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Help encore une fois pour la question 4b); voilà la question que j'ai posé au prof: " si l'on considère juste le poids de la dalle, comment le calculer sans avoir sa longueur ? j'imagine donc que c'est un poids relatif au ml en appliquant 0,2*3,5*2500= 1750 kgf/ml. Le poids propre de la poutre est-il différent au milieu de sa longueur ou sur un mur porteur? Je ne vois pas bien comment calculer le poids propre de la dalle sur un mur porteur"
Et voici sa réponse: "Les calculs au mètre linéaire ne concerne que la charge sur un mètre de poutre ; Mais pour le sommet du triangle, cette valeur par mètre linéaire n'existe que pour un seul point, au sommet"
Sauf que je vois pas du tout de quoi il parle, que vient faire le sommet du triangle là dedans vu que nous on cherche le poids de la dalle au niveau ??
Quelqu'un peut-il m'aider encore une fois a y voir plus clair ? Merki...
_________________
Phase 1 35/30 validé
Phase 2 29/33 reste 4 !!
Phase 3 28/28 validé
Phase 4 19/19 validé
Phase 5 20/20 validé
Phase 6 24/24 validé
Revenir en haut
Auteur Message
seb-guillot


Hors ligne

Inscrit le: 27 Aoû 2010
Messages: 67
Formation: Ingénieur Béton Armé
Localisation: Epinal

MessagePosté le: 05/10/2010 13:53:08    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

La réponse du prof ne t’éclaircit pas, je te comprends bien.
Il faut comprendre simplement que l'on se trouve dans le cas d'une poutre (la dalle) sur 2 appuis simples (les murs).
La dalle pèse alors 0.20 x 2.50 T/m3 = 0.50 T/m² et à une portée libre de 3.50m....
_________________
----------------------------------------
Ingénieur Béton armé diplôme de l'ECS

Besoin de conseils en béton armé ou RDM (Tous niveaux et tous types de structures), BEAL et Eurocodes 0,1 2, 6 et 8 : Contactez-moi !


Dernière édition par seb-guillot le 07/10/2010 08:41:44; édité 1 fois
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur
Auteur Message
am0308


Hors ligne

Inscrit le: 30 Nov 2007
Messages: 284
Formation: Ingenieur en bâtimen
Localisation: PARIS

MessagePosté le: 06/10/2010 10:35:53    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Et ben voilà, dis comme ça c'est bcp plus clair....! merci je devrai arriver à m'en sortir.
_________________
Phase 1 35/30 validé
Phase 2 29/33 reste 4 !!
Phase 3 28/28 validé
Phase 4 19/19 validé
Phase 5 20/20 validé
Phase 6 24/24 validé
Revenir en haut
Auteur Message
LE GOUESBE


Hors ligne

Inscrit le: 13 Mai 2011
Messages: 9
Formation: Ingénieur en travaux
Localisation: BAUD

MessagePosté le: 13/05/2011 12:56:27    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Bonjour à tous.

je suis nouveau sur le forum et je suis bloqué pour la question n°1a au sujet du calcul de la charge linéaire maximale.

J'ai converti la charge permanente en la multipliant par l'épaisseur de la dalle pour avoir la même unité que la charge d'exploitation soit un résultat de (0.2*2.5 = 0.5T/m²).

A ce résultat, j'ai additionné la charge d'exploitation soit 0.25+0.5 = 0.75T/m².

Ensuite en appliquant la formule du cours je trouve 1.125T/ml. Quelqu'un peut il me dire si ce résultat est correct.

Merci
Revenir en haut
Auteur Message
seb-guillot


Hors ligne

Inscrit le: 27 Aoû 2010
Messages: 67
Formation: Ingénieur Béton Armé
Localisation: Epinal

MessagePosté le: 13/05/2011 13:47:28    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

750 kg de charges permanentes et 375 kg de surcharges te donnent bien 1125 kg (1.125 T/ml) comme résultat  Cool
_________________
----------------------------------------
Ingénieur Béton armé diplôme de l'ECS

Besoin de conseils en béton armé ou RDM (Tous niveaux et tous types de structures), BEAL et Eurocodes 0,1 2, 6 et 8 : Contactez-moi !
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur
Auteur Message
LE GOUESBE


Hors ligne

Inscrit le: 13 Mai 2011
Messages: 9
Formation: Ingénieur en travaux
Localisation: BAUD

MessagePosté le: 16/05/2011 15:55:13    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Merci beaucoup seb-guillot pour ta réponse je vais pouvoir avancer sur le devoir et poursuive l'étude avec sérénité
Revenir en haut
Auteur Message
LE GOUESBE


Hors ligne

Inscrit le: 13 Mai 2011
Messages: 9
Formation: Ingénieur en travaux
Localisation: BAUD

MessagePosté le: 17/05/2011 22:54:38    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Quelqu'un peut il m'éclairer sur la question 3b.
Doit-on simplement dire que l'on peut obtenir 4 triangles à la place de 2 trapèzes et de deux triangles.
Dans ce cas doit-on recalculer toutes les charges totales de la dalle sur la poutre de long pan et de pignon.

Simple vérification pour la question 3a je trouve une charge totale de 11.25T car on a 2 poutres de long pan de 3.9375T et 2 poutres de pignon de 1.6875T. MErci de me dire si ce résultat est juste dans ce cas la charge par poteau serait de 11.25T/4 = 2.8125T.

Merci d'avance pour ceux qui peuvent m'éclairer.
Revenir en haut
Auteur Message
seb-guillot


Hors ligne

Inscrit le: 27 Aoû 2010
Messages: 67
Formation: Ingénieur Béton Armé
Localisation: Epinal

MessagePosté le: 18/05/2011 13:29:04    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02 Répondre en citant

Au lieu de calculer les charges sur les poutres puis sur les poteaux, il faut estimer différemment la surface de dalle reprise par les poteaux.
_________________
----------------------------------------
Ingénieur Béton armé diplôme de l'ECS

Besoin de conseils en béton armé ou RDM (Tous niveaux et tous types de structures), BEAL et Eurocodes 0,1 2, 6 et 8 : Contactez-moi !
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: 04/12/2016 01:46:20    Sujet du message: CG 16 - Conception et mise en oeuvre du BAEL - Série 02

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Répondre au sujet     Index du Forum -> ZONE ENTRAIDE FORMATION -> RDM, Hydraulique, Mécanique, Physique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Aller à la page: 1, 2  >
Page 1 sur 2

 
Sauter vers:  
Index | créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2016 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
Arthur Theme